배선 및 조명설비
전기기사 필기 2005년 2회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내에 시설하는 저압전선으로 나전선을 절대로 사용할 수 없는 경우는?
선택지 분석
1
애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 시설하는 전기로용 전선
오답 함정 분석
애자사용공사를 통해 전기로, 전해조 등 특수한 목적으로 시설하는 경우에는 나전선 사용이 허용됩니다.
2
이동기중기에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전선
오답 함정 분석
이동기중기나 전차의 접촉전선은 구조적 특성상 나전선 사용이 가능한 예외 항목에 해당합니다.
합성수지몰드공사에 의하여 시설하는 경우
정답 상세 해설
합성수지몰드공사는 전선의 절연 피복이 필수적이므로 나전선을 사용할 수 없습니다.
•
Step 1: 옥내 저압 배선의 기본 원칙을 검토합니다. 옥내 배선에는 감전 및 화재 방지를 위해 원칙적으로 절연전선을 사용해야 합니다.
•
Step 2: 나전선 사용이 허용되는 예외 규정을 확인합니다. 애자사용공사(전기로, 전해조 등), 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 접촉전선(기중기용 등)은 나전선 시설이 가능합니다.
•
Step 3: 합성수지몰드공사의 규정을 적용합니다. 합성수지몰드, 금속관, 가요전선관 공사 등은 반드시 절연전선을 사용해야 하며 나전선은 절대로 사용할 수 없습니다.
4
버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우
오답 함정 분석
버스덕트공사는 덕트 내부에 나도체를 지지하여 시설하는 방식이므로 나전선 사용이 허용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
옥내 배선에서 나전선을 사용할 수 있는 경우는 언제인가요?
애자사용공사에 의한 특정 시설(전기로, 전해조 등), 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 그리고 이동기중기용 접촉전선 등이 대표적인 예외 사례입니다.
Q.
합성수지몰드공사에서 반드시 지켜야 할 전선 기준은 무엇인가요?
반드시 절연전선을 사용해야 하며, 옥외용 비닐절연전선(OW)은 제외됩니다. 나전선은 절연 성능을 보장할 수 없어 사용이 금지됩니다.