배선 및 조명설비

전기기사 필기 2004년 3회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
점검할 수 있는 은폐장소로서 건조한 곳에 시설하는 애자사용 노출공사에 의한 저압 옥내배선은 사용전압이 440V 이상인 경우에 전선과 조영재와의 이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가?

선택지 분석

2.5

정답 상세 해설

사용전압이 400V 이상인 저압 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때, 건조한 곳이라면 전선과 조영재 사이의 이격거리는 2.5cm 이상이어야 합니다.
Step 1: 애자사용공사의 전선과 조영재 사이 이격거리 기본 원칙을 확인합니다. 일반적으로 400V 미만은 2.5cm 이상, 400V 이상은 4.5cm 이상입니다.
Step 2: 문제에서 제시된 특수 조건인 '건조한 곳'을 확인합니다. 기술기준에 따라 400V 이상의 전압이라도 건조한 곳에 시설하는 경우에는 이격거리를 2.5cm까지 완화할 수 있습니다.
Step 3: 따라서 440V 전압과 건조한 장소라는 조건을 모두 만족하므로 최소 이격거리는 2.5cm가 됩니다.
2
3

오답 함정 분석

3cm는 애자사용공사 관련 규정에서 전선과 조영재 사이의 이격거리로 정의된 바가 없습니다.
3
4.5

오답 함정 분석

4.5cm는 400V 이상의 전압에서 건조한 곳이 아닌 일반적인 장소에 적용되는 기준입니다.
4
5

오답 함정 분석

5cm는 해당 공사 방법의 이격거리 기준 수치에 포함되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
애자사용공사에서 전선 상호 간의 이격거리는 전압에 따라 달라지나요?
전선 상호 간의 이격거리는 전압(400V 미만 또는 이상)에 관계없이 항상 6cm 이상을 유지해야 합니다.
Q.
400V 이상의 전압에서 이격거리가 4.5cm가 되는 경우는 언제인가요?
건조한 곳이 아닌 습기가 있거나 점검할 수 없는 은폐 장소 등에 시설할 때 4.5cm 이상의 이격거리가 적용됩니다.
전기기사 필기 2004년 3회 82번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프