전로의 절연
전기기사 필기 2012년 3회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
최대 사용 전압이 6600[V]인 3상 유도전동기의 권선과 대지 사이의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 몇 배인가?
선택지 분석
1
1.75
오답 함정 분석
최대 사용전압이 7,000V 이하인 회전기의 절연내력 시험전압 배수는 1.5배입니다.
2
1.0
오답 함정 분석
최대 사용전압이 7,000V 이하인 회전기의 절연내력 시험전압 배수는 1.5배입니다.
3
1.25
오답 함정 분석
1.25배는 최대 사용전압이 7,000V를 초과하는 회전기에 적용되는 배수입니다.
1.5
정답 상세 해설
최대 사용전압이 7,000V 이하인 회전기(유도전동기 등)의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 1.5배입니다.
•
Step 1: 문제에서 주어진 3상 유도전동기의 최대 사용전압은 6,600V입니다.
•
Step 2: 6,600V는 7,000V 이하의 전압에 해당하므로, 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 1.5배를 적용해야 합니다.
•
Step 3: 따라서 시험전압은 6,600V × 1.5 = 9,900V가 되며, 문제에서 요구하는 배수는 1.5배입니다.
자주 묻는 질문
Q.
회전기의 절연내력 시험전압 기준은 어떻게 되나요?
최대 사용전압이 7,000V 이하인 경우 1.5배(최저 500V), 7,000V를 초과하는 경우 1.25배(최저 10,500V)를 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떤 방식으로 진행하나요?
권선과 대지 사이에 규정된 시험전압을 연속하여 10분간 가하여 절연이 파괴되지 않고 견디어야 합니다.