변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2012년 3회 41번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
변압기 2대를 사용하여 V결선으로 3상 변압하는 경우 변압기 이용률은 얼마[%]인가?
선택지 분석
1
47.6
오답 함정 분석
이용률 계산식에서 도출될 수 없는 수치입니다.
2
57.8
오답 함정 분석
이는 Δ결선 대비 V결선의 출력비인 57.7%와 혼동하기 쉬운 오답입니다.
3
66.6
오답 함정 분석
이용률 계산식에서 도출될 수 없는 수치입니다.
86.6
정답 상세 해설
변압기 V결선의 이용률은 설치된 변압기 2대의 전체 용량 대비 실제 출력되는 전력의 비를 의미하며 약 86.6%입니다.
•
Step 1: V결선 시의 출력(Pv)은 단상 변압기 1대 용량(P1)의 √3배인 √3P1입니다.
•
Step 2: V결선에 사용된 변압기 2대의 전체 설비 용량은 2P1입니다.
•
Step 3: 이용률은 (V결선 출력 / 설비 용량) × 100으로 계산하며, (√3P1 / 2P1) × 100 = (√3 / 2) × 100 ≒ 86.6[%]가 산출됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
V결선 이용률과 출력비의 차이는 무엇인가요?
이용률은 현재 설치된 변압기 2대의 합계 용량 대비 출력비(86.6%)를 말하며, 출력비는 고장 전 Δ결선(변압기 3대)의 용량 대비 출력비(57.7%)를 의미합니다.
Q.
V결선은 어떤 상황에서 주로 사용되나요?
Δ-Δ 결선으로 운전하던 중 변압기 1대가 고장 났을 때, 나머지 2대의 변압기를 이용하여 3상 전력을 계속 공급하기 위해 긴급하게 사용합니다.