배선 및 조명설비

전기기사 필기 2012년 2회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
옥내 방전등 공사에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

선택지 분석

1
관등회로의 사용전압이 400[V] 이상인 경우에는 방전등용 변압기를 설치할 것

오답 함정 분석

400V 이상의 관등회로에서 변압기 설치는 기술기준에 명시된 정당한 시설 요건입니다.
2
습기가 많은 곳에 시설하는 경우에는 적절한 방습장치를 할 것

오답 함정 분석

습기가 많은 장소에 방습장치를 하는 것은 전기설비의 안전을 위한 필수 조치입니다.
3
관등회로의 사용전압이 400[V] 이상의 저압인 경우는 특별 제 3종 접지공사를 할 것

오답 함정 분석

400V 이상의 저압 관등회로에 특별 제3종 접지공사를 하는 것은 당시의 표준 규정입니다.
관등회로의 사용전압이 고압이고 관등회로의 동작전류가 10[A]를 넘는 경우는 제 1종 접지공사를 할 것

정답 상세 해설

고압 관등회로의 접지공사는 동작전류의 크기와 무관하게 시행해야 하므로 10A라는 조건은 잘못된 설명입니다.
Step 1: 관등회로의 전압이 고압인 경우의 접지 규정을 검토합니다.
Step 2: 기술기준상 고압 관등회로의 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 하도록 규정되어 있습니다.
Step 3: 해당 규정은 전류의 세기에 따른 예외나 조건을 두지 않으므로 10A를 넘는 경우에만 한다는 설명은 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
관등회로의 정의는 무엇인가요?
방전등용 안정기 또는 방전등용 변압기로부터 방전관까지의 전로를 의미합니다.
Q.
400V 이상의 저압 관등회로에는 어떤 접지공사를 하나요?
과거 기준에 따라 특별 제3종 접지공사를 시행하여야 합니다.