중성점접지방식
전기기사 필기 2012년 2회 39번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
결선의 3상 3선식 배전선로가 있다. 1선이 지락 하는 경우 건전상의 전위 상승은 지락 전의 몇 배가 되는가?
선택지 분석
정답 상세 해설
결선(비접지 방식)에서 1선 지락 사고 발생 시 건전상의 전위 상승은 지락 전의 배가 됩니다.
•
Step 1: 결선과 같은 비접지 방식의 3상 3선식 배전선로에서 평상시 각 상의 대지 전압은 선간 전압()의 배입니다. 즉, 지락 전 대지 전압은 입니다.
•
Step 2: 1선 지락 사고가 발생하면 지락된 상의 대지 전압은 0V가 되고, 지락되지 않은 건전상의 대지 전압은 선간 전압과 같아집니다. 즉, 지락 후 건전상의 대지 전압은 가 됩니다.
•
Step 3: 따라서 지락 사고 발생 후 건전상의 전위 상승비는 (지락 후 대지 전압) / (지락 전 대지 전압) = 배가 됩니다.
2
3
오답 함정 분석
3배는 비접지 방식의 지락 전류 계산 시 나타나는 계수이거나 다른 접지 방식의 특성과 혼동한 오답입니다.
3
오답 함정 분석
배는 최대값과 실효값의 관계 등을 혼동하여 잘못 계산한 오답입니다.
4
3/2
오답 함정 분석
3/2배는 전위 상승비와 무관한 임의의 비율로 설정된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
비접지 방식에서 1선 지락 사고 시 지락 전류는 어떻게 되나요?
비접지 방식에서는 지락 전류가 대지 정전 용량을 통해서만 흐르므로, 지락 전류의 크기가 매우 작아 통신선 유도 장해가 적습니다.
Q.
직접 접지 방식에서는 1선 지락 시 건전상 전위 상승이 어떻게 되나요?
직접 접지 방식에서는 중성점이 대지와 직접 연결되어 있어 1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 1.3배 이하로 매우 낮게 억제됩니다.