가공전선로 및 지중전선로
전기기사 필기 2016년 2회 35번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전선로의 현수 애자련 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?
선택지 분석
댐퍼
정답 상세 해설
댐퍼는 전선의 진동을 방지하기 위한 기계적 장치이며, 애자련의 전기적 방전 현상인 연면 섬락과는 직접적인 관련이 없습니다.
•
Step 1: 연면 섬락의 정의를 검토합니다. 연면 섬락은 애자 표면을 따라 발생하는 방전 현상으로, 선로의 절연 강도 및 이상전압과 밀접한 관련이 있습니다.
•
Step 2: 보기의 항목들이 섬락에 미치는 영향을 분석합니다. 철탑 접지 저항은 역섬락에 영향을 주며, 애자련의 개수와 소손 상태는 직접적인 절연 내력을 결정합니다.
•
Step 3: 댐퍼의 기능을 확인합니다. 댐퍼는 미풍 진동 등에 의한 전선의 피로 파괴를 방지하는 설비이므로 전기적 절연 파괴 현상인 섬락과는 관계가 가장 멉니다.
2
철탑 접지 저항
오답 함정 분석
철탑 접지 저항이 높으면 낙뢰 시 철탑 전위가 상승하여 애자련에 역섬락이 발생할 가능성이 높아집니다.
3
현수 애자련의 개수
오답 함정 분석
애자련의 개수는 선로의 전체적인 절연 강도를 결정하며, 개수가 적을수록 섬락이 발생하기 쉬워집니다.
4
현수 애자련의 소손
오답 함정 분석
애자련이 열화되거나 소손되면 표면의 절연 성능이 급격히 저하되어 연면 섬락이 쉽게 발생합니다.
자주 묻는 질문
Q.
연면 섬락이란 무엇인가요?
절연체인 애자의 표면을 따라 공기 절연이 파괴되어 불꽃 방전이 일어나는 현상을 말합니다.
Q.
댐퍼는 어떤 경우에 설치하나요?
전선이 바람에 의해 진동하여 단선되는 것을 방지하기 위해 전선 지지점 근처에 설치합니다.
Q.
역섬락과 연면 섬락의 차이는 무엇인가요?
연면 섬락은 일반적인 표면 방전이며, 역섬락은 철탑의 전위가 전선보다 높아져 철탑에서 전선 쪽으로 방전이 일어나는 특수한 경우입니다.