가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2006년 1회 37번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형trap
난이도Level 3
Q문제
가공지선에 대한 설명 중 틀린 것은?

선택지 분석

1
직격뇌에 대하여 특히 유효하며 탑 상부에 시설 하므로 뇌는 주로 가공지선에 내습한다.

오답 함정 분석

가공지선은 송전선로의 최상단에 배치되어 직격뢰를 직접 수뢰함으로써 하부의 전선을 보호하는 역할을 수행합니다.
가공지선 때문에 송전선로의 대지정전용량이 감소하므로 대지사이에 방전할 때 유도전압이 특히 커서 차폐 효과가 좋다.

정답 상세 해설

가공지선은 대지 정전용량을 증가시키고 유도전압을 감소시켜 차폐 효과를 발휘합니다.
Step 1: 가공지선이 설치되면 전선과 대지 사이에 접지된 도체가 추가되는 것이므로 전계 분포의 변화로 인해 대지 정전용량은 오히려 증가하게 됩니다.
Step 2: 가공지선은 뇌운에 의한 전계의 일부를 차단(차폐)하여 송전선에 발생하는 정전유도전압을 억제하는 역할을 합니다.
Step 3: 따라서 대지 정전용량이 감소하고 유도전압이 커진다는 설명은 가공지선의 물리적 작용 원리와 정반대되는 잘못된 설명입니다.
3
송전선의 지락시 지락전류의 일부가 가공지선에 흘러 차폐작용을 하므로 전자유도장해를 적게 할 수도 있다.

오답 함정 분석

지락 사고 발생 시 가공지선이 지락 전류의 귀로 역할을 일부 분담하여 인근 통신선에 미치는 전자유도장해를 경감시킵니다.
4
유도뢰 서지에 대하여도 그 가설구간 전체에 사고방지의 효과가 있다.

오답 함정 분석

가공지선은 직격뢰뿐만 아니라 유도뢰에 의한 이상전압에 대해서도 선로 전 구간에서 보호 효과를 가집니다.

자주 묻는 질문

Q.
가공지선의 주된 설치 목적은 무엇인가요?
직격뢰로부터 송전선을 보호하고, 유도뢰 및 통신선에 대한 유도장해를 경감시키기 위해 설치합니다.
Q.
가공지선의 차폐각이 작을수록 어떤 장점이 있나요?
차폐각이 작을수록 가공지선이 송전선을 보호하는 범위가 넓어져 뇌해 방지 효과가 더욱 확실해집니다.
전기기사 필기 2006년 1회 37번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프