전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2012년 1회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선이 케이블인 경우 가공전선과 안테나 사이의 이격거리는 몇 이상인가?
선택지 분석
40
정답 상세 해설
고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우 안테나와의 이격거리는 40 cm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 가공전선과 안테나 사이의 이격거리 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 고압 가공전선과 안테나 사이의 기본 이격거리는 80 cm 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 이격거리를 완화하여 40 cm 이상으로 시설할 수 있습니다.
2
80
오답 함정 분석
케이블이 아닌 일반적인 고압 가공전선을 사용하는 경우의 이격거리 기준입니다.
3
120
오답 함정 분석
35kV 이하의 특고압 가공전선과 안테나 사이의 기본 이격거리(케이블 제외)에 해당합니다.
4
160
오답 함정 분석
해당 규정에서 고압 가공전선과 안테나 사이의 이격거리로 정의되지 않은 수치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압 가공전선이 케이블이 아닐 때의 이격거리는 얼마인가요?
케이블이 아닌 일반적인 고압 가공전선을 사용하는 경우에는 안테나와 80 cm 이상의 이격거리를 유지해야 합니다.
Q.
저압 가공전선과 안테나 사이의 이격거리 기준은 어떻게 되나요?
저압 가공전선의 경우 일반 전선은 60 cm 이상, 고압 절연전선이나 케이블을 사용하는 경우에는 30 cm 이상 이격해야 합니다.