안전을 위한 보호(저압)
전기기사 필기 2011년 3회 99번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
옥내에 시설하는 전동기에는 소손될 우려가 있는 과전류가 생겼을 때 자동적으로 이를 저지하거나 경보하는 장치를 시설하여야 하나, 전원 측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 몇 이하이면 생략 가능한가?
선택지 분석
1
10
오답 함정 분석
10A는 규정에서 제시하는 임계치인 16A보다 낮은 값이지만 법령상 명시된 기준점은 아닙니다.
16
정답 상세 해설
전원 측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16A 이하인 경우 전동기 보호 장치 시설을 생략할 수 있습니다.
•
Step 1: 옥내에 시설하는 전동기에는 과전류로 인한 소손을 방지하기 위해 자동 차단 장치나 경보 장치를 설치하는 것이 원칙입니다.
•
Step 2: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 특정 예외 상황에서는 이 장치를 생략할 수 있도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 그 예외 조건 중 하나는 전원 측 전로에 시설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16A 이하(배선용 차단기의 경우 20A 이하)인 경우입니다.
3
20
오답 함정 분석
20A는 일반 과전류 차단기가 아닌 '배선용 차단기'를 사용할 때의 생략 기준입니다.
4
30
오답 함정 분석
30A는 전동기 보호 장치 생략을 위한 과전류 차단기 정격전류 기준을 초과합니다.
자주 묻는 질문
Q.
전동기 보호 장치를 생략할 수 있는 다른 조건은 무엇인가요?
전동기의 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우나 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우 등에 생략이 가능합니다.
Q.
배선용 차단기와 일반 과전류 차단기의 기준이 왜 다른가요?
차단기 종류에 따른 동작 특성 차이를 반영한 것으로, 일반 과전류 차단기는 16A 이하, 배선용 차단기는 20A 이하를 기준으로 삼습니다.