배선 및 조명설비

전기기사 필기 2011년 3회 95번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
옥내에 시설하는 저압 접촉전선 공사법이 아닌것은?

선택지 분석

1
점검할 수 있는 은폐된 장소의 애자사용 공사

오답 함정 분석

애자사용 공사는 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에서 저압 접촉전선을 시설할 때 사용하는 규정된 방법입니다.
2
버스 덕트 공사

오답 함정 분석

버스 덕트 공사는 옥내 저압 접촉전선을 시설할 수 있는 허용된 공사 방법 중 하나에 해당합니다.
금속 몰드 공사

정답 상세 해설

금속 몰드 공사는 옥내 저압 접촉전선의 시설 방법으로 허용되지 않습니다.
Step 1: 저압 접촉전선의 정의와 시설 범위를 확인합니다. 접촉전선은 크레인 등 이동하는 기기에 전력을 공급하기 위한 전선으로, 일반적인 옥내배선과는 시설 기준이 다릅니다.
Step 2: 관련 법령에 따른 시설 가능 공법을 검토합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면 옥내 저압 접촉전선은 애자사용 공사, 버스 덕트 공사, 절연 트롤리 공사, 레일 방식 등에 의하여 시설하여야 합니다.
Step 3: 금속 몰드 공사의 적합성을 판단합니다. 금속 몰드 공사는 일반적인 저압 옥내배선에는 사용되나, 이동 기기에 전원을 공급하는 접촉전선 공사법에는 포함되지 않으므로 정답은 3번입니다.
4
절연 트롤리 공사

오답 함정 분석

절연 트롤리 공사는 감전 방지 및 안전성이 우수하여 옥내 저압 접촉전선 공사에 널리 사용되는 표준 공법입니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 접촉전선이란 무엇인가요?
크레인이나 전차와 같이 이동하며 사용하는 전기기기에 전기를 공급하기 위해 설치하는 전선으로, 집전 장치가 직접 접촉하여 전력을 공급받는 도체를 말합니다.
Q.
옥내 저압 접촉전선 공사가 가능한 방법은 무엇이 있나요?
대표적으로 애자사용 공사, 버스 덕트 공사, 절연 트롤리 공사가 있으며, 이외에도 트롤리 바 방식 등이 사용될 수 있습니다.