배선 및 조명설비

전기기사 필기 2007년 2회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내 배선 공사 중 적합하지 않은 것은?

선택지 분석

1
금속 덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20[%]이하가 되게 하여야 한다.

오답 함정 분석

금속 덕트 내 전선의 단면적 합계는 일반적으로 내부 단면적의 20% 이하로 제한하는 것이 원칙입니다.
2
덕트 상호간은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

오답 함정 분석

덕트 상호 간의 전기적, 기계적 접속은 안전을 위한 필수적인 시공 기준입니다.
덕트를 조명재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간 거리를 8[m] 이하로 하여야 한다.

정답 상세 해설

금속 덕트의 지지점 간 거리는 일반적으로 3m 이하로 제한되므로 8m는 부적절합니다.
Step 1: 금속 덕트 시공 시 지지점 간의 표준 거리를 확인합니다. 기술기준에 따르면 금속 덕트는 3m 이하의 간격으로 견고하게 지지해야 합니다.
Step 2: 수직 시설 시의 예외 규정을 검토합니다. 덕트를 수직으로 붙이는 경우에는 지지점 간 거리를 6m 이하로 할 수 있습니다.
Step 3: 문제에서 제시한 8m는 일반적인 경우(3m)와 수직 시설의 경우(6m)를 모두 초과하므로 적합하지 않은 기준입니다.
4
저압 옥내배선의 사용전압이 400[V] 미만인 경우 덕트에 제3종 접지공사를 하여야 한다.

오답 함정 분석

400V 미만 저압 옥내배선에서 금속제 덕트에는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 당시 기준상 적절합니다.

자주 묻는 질문

Q.
금속 덕트 내 전선 점유율이 50%까지 허용되는 경우는 언제인가요?
제어회로용 배선이나 출퇴표시등 회로와 같이 전력 소모가 적은 회로의 전선을 시설하는 경우에는 50% 이하까지 허용됩니다.
Q.
금속 덕트의 지지점 거리는 수직 시설 시 어떻게 달라지나요?
일반적인 수평 시설 시에는 3m 이하로 지지해야 하며, 수직으로 시설하는 경우에 한하여 6m 이하로 지지할 수 있습니다.