배선 및 조명설비
전기기사 필기 2011년 3회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내 배선의 사용 전압이 인 경우에 이를 금속관 공사에 의하여 시설하려고 한다. 다음 중 옥내 배선의 시설로서 옳은 것은?
선택지 분석
1
전선은 경동선으로 지름 의 단산을 사용하였다.
오답 함정 분석
금속관 공사에서 단선을 사용하는 경우 지름은 3.2mm(구리선 기준) 이하여야 합니다.
2
전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.
오답 함정 분석
옥외용 비닐 절연전선(OW)은 옥내 배선 공사 시 사용할 수 없습니다.
3
콘크리트에 매설하는 전선관의 두게는 를 사용하였다.
오답 함정 분석
콘크리트에 매설하는 금속관의 두께는 1.2mm 이상이어야 합니다.
금속관에는 제 3종 접지공사를 하였다.
정답 상세 해설
사용 전압이 400V 미만인 저압 옥내 배선의 금속관 공사에서는 제3종 접지공사를 시행하는 것이 적합합니다.
•
Step 1: 사용 전압 확인. 문제에서 주어진 전압은 200V로 400V 미만의 저압에 해당합니다.
•
Step 2: 접지 규정 적용. 판단 기준에 따라 400V 미만의 저압용 기계기구의 금속제 외함 및 금속관에는 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.
•
Step 3: 결론 도출. 따라서 금속관에 제3종 접지공사를 하였다는 설명은 관련 법규 및 안전 기준에 부합하는 올바른 시설 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속관 공사에서 단선을 사용할 수 있는 최대 굵기는 얼마인가요?
구리선의 경우 지름 3.2mm 이하, 알루미늄선의 경우 지름 4.0mm 이하인 경우에만 단선을 사용할 수 있습니다.
Q.
400V가 넘는 경우에는 어떤 접지공사를 해야 하나요?
과거 판단 기준에 따르면 사용 전압이 400V 이상인 저압인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 시행해야 합니다.