중성점접지방식
전기기사 필기 2011년 3회 32번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 1 |
Q문제
송전선을 중성점 접지하는 이유가 아닌 것은?
선택지 분석
코로나를 방지한다.
정답 상세 해설
코로나 현상은 전선 표면의 전위 경도가 공기의 절연 파괴 강도를 넘을 때 발생하는 현상으로, 중성점 접지 방식과는 직접적인 관련이 없습니다.
•
Step 1: 중성점 접지의 주요 목적은 지락 고장 시 건전상의 전위 상승을 억제하여 선로 및 기기의 절연 레벨을 낮추는 것입니다.
•
Step 2: 또한 지락 전류를 확실하게 흐르게 하여 보호 계전기가 사고 회선을 신속하고 정확하게 선택 차단할 수 있도록 돕습니다.
•
Step 3: 코로나 방지는 전선의 굵기를 굵게 하거나 복도체를 사용하는 등의 방법을 통해 전선 표면의 전위 경도를 완화함으로써 달성됩니다.
2
기기의 절연강도를 낮출 수 있다.
오답 함정 분석
직접 접지 방식은 지락 시 전위 상승이 낮아 기기의 절연 강도를 낮추는 단절연이 가능하므로 접지의 주요 목적에 해당합니다.
3
이상 전압을 방지한다.
오답 함정 분석
중성점 접지는 지락 사고 시 발생하는 과도 이상 전압 및 상용 주파 이상 전압을 억제하여 계통을 보호하는 역할을 합니다.
4
지락 사고선을 선택 차단한다.
오답 함정 분석
지락 전류의 크기를 적절히 조절함으로써 보호 계전기가 고장 구간을 확실하게 검출하고 차단할 수 있게 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 접지를 하지 않으면 어떤 문제가 발생하나요?
지락 사고 시 건전상의 전위가 크게 상승하여 선로의 절연이 파괴될 수 있으며, 아크 지락에 의한 이상 전압으로 계통 전체에 악영향을 줄 수 있습니다.
Q.
코로나 현상을 방지하기 위한 근본적인 대책은 무엇인가요?
전선의 유효 반지름을 크게 하는 것이 가장 효과적이며, 이를 위해 굵은 전선을 사용하거나 복도체(다도체) 방식을 채택합니다.