변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2011년 2회 59번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
의 단상 변압기 3대를 결선하여 급전하고 있는 경우 1대가 소손되어 나머지 2대로 급전하게 되었다. 2대의 변압기로 과부하를 까지 견딜 수 있다고 하면 2대가 분담할 수 있는 최대 부하는 약 몇 인가?
선택지 분석
1
5
오답 함정 분석
과부하를 고려하지 않은 단상 변압기 1대의 용량입니다.
2
8.6
오답 함정 분석
과부하 10% 조건을 적용하지 않은 V결선 시의 기본 출력입니다.
9.5
정답 상세 해설
V결선 시의 출력과 과부하 허용 조건을 적용하여 최대 부하를 계산합니다.
•
Step 1: V결선 시의 기본 출력을 계산합니다.
단상 변압기 1대의 용량이 일 때, V결선 출력 는 입니다.
•
Step 2: 과부하 10% 조건을 적용하여 최대 부하를 계산합니다.
최대 부하
•
Step 3: 계산된 값을 소수점 첫째 자리까지 반올림하면 약 가 됩니다.
4
15
오답 함정 분석
1대가 소손되기 전인 3대 결선 시의 총 출력입니다.
자주 묻는 질문
Q.
V결선 시 변압기의 출력은 어떻게 계산하나요?
단상 변압기 1대의 용량을 이라고 할 때, V결선 시의 총 출력은 으로 계산합니다.
Q.
과부하 10%를 견딜 수 있다는 조건은 수식으로 어떻게 적용하나요?
기본 출력 값에 1.1(즉, 100% + 10%)을 곱하여 최대 부하 용량을 산출합니다.