보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2011년 2회 25번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선 보호범위 내의 모든 사고에 대하여 고장점의 위치에 관계없이 선로 양단을 쉽고 확실하게 동시에 고속으로 차단하기 위한 계전 방식은?

선택지 분석

1
회로 선택 계전 방식

오답 함정 분석

병행 2회선 선로에서 고장 회선을 선택하여 차단하는 방식이며, 단일 선로 양단의 동시 고속 차단과는 목적이 다릅니다.
2
과전류 계전방식

오답 함정 분석

전류의 크기만을 기준으로 동작하므로 선로 양단의 동시 고속 차단을 위한 선택성을 확보하기 어렵습니다.
3
방향 거리 계전 방식

오답 함정 분석

임피던스를 측정하여 고장 구간을 판별하지만, 통신 장치 없이는 전 구간에 걸친 양단 동시 고속 차단이 불가능합니다.
표시선 계전방식

정답 상세 해설

표시선 계전방식은 선로 양단의 정보를 표시선으로 비교하여 내부 고장을 즉시 판별하므로 고속 차단이 가능합니다.
Step 1: 표시선 계전방식의 개요. 송전선로 양단에 설치된 변류기(CT)의 정보를 전용 통신선인 표시선(Pilot Wire)을 통해 전달하여 양단의 전류 상태를 비교하는 방식입니다.
Step 2: 고장 판별 원리. 보호 구간 내부에서 사고가 발생하면 양단 전류의 벡터 차가 발생하며, 이를 통해 고장 위치에 상관없이 내부 사고임을 즉각 인식합니다.
Step 3: 동시 고속 차단의 실현. 통신선을 통해 양단 계전기가 정보를 공유하므로, 사고 지점이 어느 한쪽에 치우쳐 있더라도 양단 차단기에 즉시 차단 지령을 내려 동시에 고속으로 차단합니다.

자주 묻는 질문

Q.
표시선 계전방식의 가장 큰 장점은 무엇인가요?
보호 구간 내의 모든 고장에 대해 외부 고장과 확실히 구별하여 양단 차단기를 즉시 동시에 개방할 수 있다는 점입니다.
Q.
표시선 계전방식에서 '표시선'은 어떤 역할을 하나요?
선로 양단의 전류 정보를 서로 전달하여 비교하기 위한 전용 통신 선로의 역할을 수행합니다.
전기기사 필기 2011년 2회 25번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프