보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2004년 2회 40번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
고압 배전선로(비접지 선로)에서 지락보호를 위하여 특별히 필요치 않은 것은?

선택지 분석

과전류계전기(OCR)

정답 상세 해설

과전류계전기(OCR)는 단락 사고나 과부하 보호를 위한 장치로, 지락 전류가 매우 작은 비접지 계통의 지락 보호에는 적합하지 않습니다.
Step 1: 비접지 계통의 지락 사고 특성을 분석합니다. 비접지 방식에서는 지락 사고 시 대지 정전용량에 의한 미세한 충전 전류만 흐르므로 일반적인 계전기로는 검출이 어렵습니다.
Step 2: 지락 보호를 위한 전용 장비의 역할을 확인합니다. 영상 전압을 검출하는 접지변압기(GPT)와 영상 전류를 검출하는 영상변류기(ZCT)가 필수적입니다.
Step 3: 선택적 차단을 위한 계전기를 선정합니다. GPT와 ZCT의 신호를 받아 고장 회선만 선택하여 차단하는 선택접지계전기(SGR)가 사용됩니다. 따라서 OCR은 지락 보호를 위한 특수 설비에 해당하지 않습니다.
2
선택접지계전기(SGR)

오답 함정 분석

비접지 계통에서 지락 사고 시 지락 회선을 선택하여 차단하기 위해 반드시 필요한 계전기입니다.
3
영상변류기(ZCT)

오답 함정 분석

지락 사고 시 발생하는 영상 전류를 검출하기 위해 필수적으로 사용되는 변류기입니다.
4
접지변압기(GPT)

오답 함정 분석

비접지 계통에서 영상 전압을 검출하기 위해 설치되는 장치로 지락 보호의 핵심 요소입니다.

자주 묻는 질문

Q.
비접지 선로에서 지락 전류가 작은 이유는 무엇인가요?
중성점이 접지되어 있지 않아 지락 사고 시 선로의 대지 정전용량에 의한 충전 전류만 흐르기 때문입니다.
Q.
SGR은 어떤 원리로 동작하나요?
GPT에서 검출한 영상 전압과 ZCT에서 검출한 영상 전류의 위상차를 비교하여 고장 회선을 선택 차단합니다.
Q.
OCR은 어떤 경우에 주로 사용되나요?
주로 선로의 단락 사고 보호나 변압기의 과부하 보호를 위해 사용됩니다.