이상전압과 방호

전기기사 필기 2011년 1회 34번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
34. 파동 임피던스 인 가공 선로에 파동 임피던스 인 케이블을 접속하였다. 이 때 가공선로에 인 전압파가 들어왔다면 접속점에서의 전압의 투과파는 약 몇 [kV]가 되겠는가?

선택지 분석

17.8

정답 상세 해설

접속점에서의 전압의 투과파는 약 17.8[kV]입니다.
Step 1: 투과파 전압 공식을 적용합니다. 투과파 전압 입니다.
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입합니다. , , 이므로 입니다.
Step 3: 수식을 계산합니다. 입니다. 따라서 약 17.8[kV]가 됩니다.
2
35.6

오답 함정 분석

투과파 전압 공식의 분자를 4Z_2로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
3
71.1

오답 함정 분석

투과파 전압 공식의 분자를 Z_1으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
4
142.2

오답 함정 분석

투과파 전압 공식의 분자를 2Z_1으로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
진행파가 서로 다른 임피던스를 가진 선로의 접속점을 지날 때 반사파 전압은 어떻게 구하나요?
반사파 전압 공식을 사용하여 구합니다.
Q.
투과파 전압과 반사파 전압, 입사파 전압 사이에는 어떤 관계가 있나요?
투과파 전압은 입사파 전압과 반사파 전압의 합과 같습니다. 즉, 가 성립합니다.
전기기사 필기 2011년 1회 34번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프