다음 중 개폐 서지의 이상 전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?

선택지 분석

1
단로기

오답 함정 분석

단로기는 무부하 상태에서 회로를 분리하거나 연결하는 장치이며 서지 전압을 감쇄하는 기능은 없습니다.
2
차단기

오답 함정 분석

차단기는 부하 전류 및 사고 전류를 차단하는 장치로, 오히려 조작 시 개폐 서지를 발생시키는 원인이 됩니다.
3
리액터

오답 함정 분석

리액터는 단락 전류 제한이나 페란티 현상 방지 등을 목적으로 하며 개폐 서지 감쇄와는 직접적인 관련이 없습니다.
개폐 저항기

정답 상세 해설

개폐 저항기는 차단기 개폐 시 발생하는 과도 이상전압인 개폐 서지를 효과적으로 억제하기 위해 설치합니다.
Step 1: 개폐 서지의 발생 원인을 파악합니다. 차단기나 개폐기를 조작할 때 계통의 인덕턴스(L)와 정전용량(C) 성분에 의해 발생하는 과도 이상전압을 개폐 서지라고 합니다.
Step 2: 개폐 저항기의 동작 원리를 이해합니다. 차단기 접점이 닫히거나 열릴 때 저항기를 회로에 직렬로 삽입하여 회로의 감쇠 정수를 높임으로써 서지 전압의 파고값을 억제합니다.
Step 3: 설치 효과를 확인합니다. 주로 초고압 계통에서 개폐 서지를 감쇄시켜 기기의 절연 강도를 낮추고 변전소 설비의 경제성을 높이는 역할을 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
개폐 저항기는 주로 어떤 전압 계통에서 사용되나요?
주로 345kV 이상의 초고압 계통에서 개폐 서지로 인한 절연 파괴를 방지하고 절연 설계를 경제적으로 하기 위해 사용됩니다.
Q.
개폐 서지가 발생하는 가장 대표적인 경우는 무엇인가요?
무부하 송전선로를 충전하거나 차단할 때 발생하는 서지가 가장 대표적이며, 특히 재점호가 발생할 경우 전압 파고값이 매우 높아집니다.