이상전압과 방호
전기기사 필기 2017년 1회 22번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
피뢰기의 구비조건이 아닌 것은?
선택지 분석
상용주파 방전개시 전압이 낮을 것
정답 상세 해설
피뢰기의 상용주파 방전개시 전압은 오동작 방지를 위해 높아야 합니다.
•
Step 1: 피뢰기의 기본 역할을 검토합니다. 피뢰기는 이상전압 발생 시 신속하게 방전하여 기기를 보호하고, 방전 후에는 속류를 차단하여 계통을 정상 상태로 복구해야 합니다.
•
Step 2: 전압 특성별 구비조건을 분석합니다. 충격방전 개시전압과 제한전압은 기기 보호를 위해 낮아야 하지만, 상용주파 방전개시 전압은 정상 운전 상태에서 피뢰기가 동작하지 않도록 충분히 높아야 합니다.
•
Step 3: 오답의 근거를 확인합니다. 상용주파 방전개시 전압이 낮으면 정상적인 계통 전압에서도 피뢰기가 동작하여 불필요한 전력 손실과 기기 열화를 초래하므로 구비조건에 해당하지 않습니다.
2
충격방전 개시전압이 낮을 것
오답 함정 분석
충격방전 개시전압이 낮아야 이상전압 유입 시 신속하게 방전을 시작하여 기기를 보호할 수 있으므로 구비조건에 해당합니다.
3
속류 차단능력이 클 것
오답 함정 분석
속류 차단능력이 커야 지락 사고로 이어지지 않고 계통을 정상 복구할 수 있으므로 구비조건에 해당합니다.
4
제한전압이 낮을 것
오답 함정 분석
제한전압이 낮아야 보호 대상 기기의 절연 파괴를 방지할 수 있으므로 구비조건에 해당합니다.
자주 묻는 질문
Q.
피뢰기의 상용주파 방전개시 전압은 왜 높아야 하나요?
정상적인 계통 운전 전압이나 개폐 서지 등에 의해 피뢰기가 불필요하게 동작하여 계통에 지장을 주는 것을 방지하기 위해 높게 설정합니다.
Q.
피뢰기의 제한전압이란 무엇인가요?
피뢰기가 충격파를 방전하고 있는 동안 피뢰기 양 단자 사이에 나타나는 전압의 최고치를 말하며, 낮을수록 기기 보호에 유리합니다.