배선 및 조명설비
전기기사 필기 2010년 3회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
금속관 공사에 의한 저압 옥내배선의 방법으로 틀린 것은?
선택지 분석
옥외용 비닐 절연전선을 사용하였다.
정답 상세 해설
금속관 공사 시 옥내배선에는 옥외용 비닐 절연전선(OW)을 사용할 수 없습니다.
•
Step 1: 금속관 공사에 사용하는 전선은 절연전선이어야 하며, 이때 옥외용 비닐 절연전선(OW)은 제외됩니다.
•
Step 2: 옥외용 비닐 절연전선은 옥외의 전선로에 사용하도록 설계된 것이므로 옥내배선용으로는 부적합합니다.
•
Step 3: 따라서 옥내배선 시에는 일반적인 절연전선을 사용해야 하므로 1번 항목은 기술기준에 어긋나는 잘못된 방법입니다.
2
전선으로 연선을 사용하였다.
오답 함정 분석
금속관 공사 시 전선은 연선을 사용하는 것이 원칙이며, 특정 단면적 이하에서만 단선 사용이 허용됩니다.
3
콘크리트에 매설하는 관은 두께 용을 사용하였다.
오답 함정 분석
콘크리트에 매설하는 금속관의 두께는 기계적 강도 확보를 위해 1.2mm 이상이어야 합니다.
4
사용전압 이상이고 사람의 접촉 우려가 없어 제3종 접지공사를 하였다.
오답 함정 분석
과거 기준에 따라 400V 이상의 저압 금속관 공사라도 사람이 접촉할 우려가 없는 경우 제3종 접지공사를 적용할 수 있었습니다.
자주 묻는 질문
Q.
금속관 공사에서 절연전선 중 제외되는 종류는 무엇인가요?
옥외용 비닐 절연전선(OW)은 금속관 공사를 포함한 모든 옥내배선 공사에서 사용할 수 없습니다.
Q.
금속관의 두께 규정은 설치 장소에 따라 다르게 적용되나요?
네, 콘크리트에 매설하는 경우에는 1.2mm 이상이어야 하며, 그 외의 경우에는 1.0mm 이상이어야 합니다.