특수설비(저압)

전기기사 필기 2010년 2회 81번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 이하로 하여야 하는가?

선택지 분석

1
24[V]

오답 함정 분석

24V는 소세력 회로 등에서 사용되는 전압 기준으로, 전기부식방지 회로의 기준과는 무관합니다.
2
48[V]

오답 함정 분석

48V는 일반적인 직류 전원 시스템에서 사용되나, 전기부식방지 설비의 법적 상한선은 아닙니다.
60[V]

정답 상세 해설

전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 60V 이하로 규정되어 있습니다.
Step 1: 전기부식방지 시설은 지중 또는 수중에 시설된 금속체의 부식을 방지하기 위해 전기를 공급하는 시설임을 확인합니다.
Step 2: 관련 법령인 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따라 사용전압 기준을 검토합니다.
Step 3: 해당 규정에서 명시하는 전기부식방지 회로의 사용전압 한계치인 직류 60V를 도출합니다.
4
100[V]

오답 함정 분석

100V는 규정된 제한 전압인 60V를 초과하므로 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전기부식방지 회로의 전압을 제한하는 이유는 무엇인가요?
지중이나 수중에서 인체에 미칠 수 있는 감전 위험을 방지하고, 주변 시설물에 대한 전식 간섭을 최소화하기 위함입니다.
Q.
전기부식방지용 전원장치의 시설 기준은 어떻게 되나요?
절연변압기를 사용하여 전로를 절연해야 하며, 2차측 전압은 직류 60V 이하가 되도록 시설해야 합니다.
전기기사 필기 2010년 2회 81번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프