90. 저압 가공인입선 시설시 사용할 수 없는 전선은?

선택지 분석

1
절연전선, 다심형 전선, 케이블

오답 함정 분석

절연전선, 다심형 전선, 케이블은 저압 가공인입선으로 사용 가능한 표준 전선 종류입니다.
경간 20m 이하인 경우 지름 2mm 이상의 인입용 비닐절연전선

정답 상세 해설

저압 가공인입선 시설 시 경간이 15m를 초과하는 경우에는 지름 2.6mm 이상의 전선을 사용해야 하므로, 경간 20m 조건에서 2mm 전선을 사용하는 것은 규정에 어긋납니다.
Step 1: 저압 가공인입선의 기본 규격은 지름 2.6mm 이상의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기를 가지는 절연전선을 사용하는 것입니다.
Step 2: 기술기준의 예외 규정에 따르면 전선로의 경간이 15m 이하인 경우에 한하여 지름 2.0mm 이상의 경동선을 사용할 수 있습니다.
Step 3: 해당 선지는 경간이 20m이므로 15m 이하 예외 규정을 적용할 수 없으며, 따라서 지름 2mm 전선은 시설 기준에 미달하여 사용할 수 없습니다.
3
지름 2.6mm 이상의 인입용 비닐절연전선

오답 함정 분석

지름 2.6mm 이상의 인입용 비닐절연전선은 저압 가공인입선의 표준 규격에 해당하여 사용이 가능합니다.
4
사람 접촉우려가 없도록 시설하는 경우 옥외용 비닐절연전선

오답 함정 분석

옥외용 비닐절연전선(OW)은 사람의 접촉 우려가 없도록 시설하는 조건하에 저압 가공인입선으로 사용 가능합니다.

자주 묻는 질문

Q.
저압 가공인입선에서 경간이 15m 이하일 때 전선 굵기 기준은 무엇인가요?
경간이 15m 이하인 경우에는 지름 2.0mm 이상의 경동선을 사용할 수 있습니다.
Q.
옥외용 비닐절연전선(OW)을 가공인입선으로 사용할 때 주의사항은 무엇인가요?
사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설해야 한다는 조건이 충족되어야 합니다.