전선로(저압)

전기기사 필기 2010년 3회 85번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
사용 전압이 미만인 저압 가공 전선으로 절연전선을 사용하는 경우, 지름 몇 이상의 경동선을 사용하여야 하는가?

선택지 분석

1
2.0

오답 함정 분석

해당 수치는 저압 가공전선의 최소 굵기 기준에 해당하지 않는 임의의 수치입니다.
2.6

정답 상세 해설

사용 전압이 400V 미만인 저압 가공전선로에서 절연전선을 사용하는 경우 경동선의 최소 지름은 2.6mm입니다.
Step 1: 저압 가공전선로의 시설 기준을 검토합니다. 일반적으로 저압 가공전선은 지름 3.2mm 이상의 경동선을 사용하는 것이 원칙입니다.
Step 2: 사용 전압에 따른 예외 규정을 적용합니다. 사용 전압이 400V 미만인 경우에는 전선의 종류에 따라 기준이 완화됩니다.
Step 3: 400V 미만 전로에서 절연전선을 사용하는 경우에는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용할 수 있도록 규정하고 있습니다.
3
3.2

오답 함정 분석

3.2mm는 400V 미만 저압 가공전선에서 절연전선이 아닌 일반적인 전선을 사용할 때의 기준입니다.
4
3.8

오답 함정 분석

3.8mm는 저압 가공전선 규정에서 다루는 표준 규격이 아닙니다.

자주 묻는 질문

Q.
400V 미만인데 절연전선이 아닌 나전선을 사용하는 경우에는 지름이 어떻게 되나요?
절연전선이 아닌 나전선 등을 사용하는 경우에는 지름 3.2mm 이상의 경동선을 사용하여야 합니다.
Q.
사용 전압이 400V 이상인 경우에는 어떤 기준을 따르나요?
사용 전압이 400V 이상인 저압 가공전선은 시가지 외의 경우 지름 4.0mm 이상, 시가지의 경우 지름 5.0mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.