차단기

전기기사 필기 2004년 3회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
최근 154[kV]급 변전소에 주로 설치되는 차단기의 종류는?

선택지 분석

1
자기차단기(MBB)

오답 함정 분석

자기차단기는 주로 24[kV] 이하의 고압 배전 계통에서 사용되며 초고압인 154[kV]급에는 적합하지 않습니다.
2
유입차단기(OCB)

오답 함정 분석

유입차단기는 절연유를 사용하므로 화재 위험이 있고 유지보수가 번거로워 최근 변전소에서는 거의 설치되지 않습니다.
3
기중차단기(ACB)

오답 함정 분석

기중차단기는 저압 회로의 보호 및 개폐를 위해 사용되는 장치로 초고압 변전 설비에는 사용이 불가능합니다.
SF6가스차단기(GCB)

정답 상세 해설

SF6 가스차단기(GCB)는 우수한 소호 능력과 절연 성능을 바탕으로 154[kV] 이상의 초고압 변전소에서 표준적으로 사용됩니다.
Step 1: SF6 가스의 특성을 파악합니다. SF6 가스는 공기에 비해 절연 내력이 2~3배 높고 소호 능력은 약 100배 이상 뛰어나 차단기의 소형화가 가능합니다.
Step 2: 변전소 설비와의 연계성을 확인합니다. 최근 변전소는 신뢰성과 안전성을 위해 가스절연개폐장치(GIS)를 주로 채택하며 이 장치의 핵심 차단기가 바로 GCB입니다.
Step 3: 전압 등급별 적용을 검토합니다. GCB는 154[kV], 345[kV], 765[kV] 등 초고압 계통에서 가장 널리 사용되는 차단기 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
SF6 가스를 사용하는 특별한 이유가 있나요?
SF6 가스는 화학적으로 매우 안정적이며 무색, 무취, 무독성인 동시에 절연 및 소호 성능이 압도적으로 우수하여 고전압 설비의 소형화에 필수적이기 때문입니다.
Q.
GIS와 GCB는 서로 다른 장치인가요?
GCB는 전류를 차단하는 개별 기기이며, GIS는 GCB를 포함하여 단로기, 접지개폐기 등을 SF6 가스로 충전된 금속 용기 안에 일체화한 종합 개폐 장치를 의미합니다.