단거리 송전선로의 특성

전기기사 필기 2010년 2회 30번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
송전단 전압 , 수전단 전압 인 송전선에서 수전단의 부하를 끊은 경우, 수전단 전압이 라 하면 전압강하율은?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

전압강하율이 아닌 전압변동율을 계산한 오답입니다.
2

오답 함정 분석

송전단 전압과 무부하 수전단 전압의 차이를 무부하 수전단 전압으로 나누어 계산한 오답입니다.
3

오답 함정 분석

전압강하를 수전단 전압이 아닌 무부하 수전단 전압으로 나누어 계산한 오답입니다.

정답 상세 해설

전압강하율은 송전단 전압과 수전단 전압의 차이를 수전단 전압으로 나눈 백분율입니다.
Step 1: 문제에서 주어진 조건은 송전단 전압 , 수전단 전압 , 무부하 수전단 전압 입니다.
Step 2: 전압강하율 공식 에 값을 대입합니다.
Step 3: 가 됩니다.
따라서 전압강하율은 약 입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압강하율과 전압변동율의 차이는 무엇인가요?
전압강하율은 송전단 전압과 수전단 전압의 차이를 수전단 전압으로 나눈 비율이며, 전압변동율은 무부하 시 수전단 전압과 정격 부하 시 수전단 전압의 차이를 정격 부하 시 수전단 전압으로 나눈 비율입니다.
Q.
문제에 주어진 무부하 수전단 전압 63kV는 어디에 쓰이나요?
이 문제에서 요구하는 것은 전압강하율이므로 무부하 수전단 전압 63kV는 사용되지 않는 함정 조건입니다. 만약 전압변동율을 구하는 문제였다면 사용되었을 것입니다.