중성점접지방식

전기기사 필기 2010년 1회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
39. 직접 접지방식이 초고압 송전선로에 채용되는 이유로 가장 타탕한 것은?

선택지 분석

계통의 절연 레벨을 저감하게 할 수 있으므로

정답 상세 해설

직접 접지방식은 1선 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 낮아 계통의 절연 레벨을 경제적으로 낮출 수 있습니다.
Step 1: 직접 접지방식은 중성점을 대지에 직접 연결하여 임피던스를 최소화한 방식입니다.
Step 2: 지락 사고 발생 시 건전상의 전위 상승이 상전압의 1.3배 이하로 억제됩니다.
Step 3: 전위 상승이 낮으므로 변압기 등의 절연을 낮추는 단절연이 가능해지며, 이는 초고압 계통에서 설비비 절감의 핵심 요인이 됩니다.
2
지락시의 지락전류가 적으므로

오답 함정 분석

직접 접지방식은 지락 임피던스가 매우 작아 지락 전류가 다른 접지 방식에 비해 가장 큽니다.
3
지락 고장 시 병행 통신선에 유기되는 유도전압이 작기 때문에

오답 함정 분석

지락 전류가 매우 크기 때문에 인근 통신선에 대한 전자유도장해가 심하게 발생합니다.
4
송전선의 안정도가 높으므로

오답 함정 분석

큰 지락 전류가 계통에 충격을 주므로 과도 안정도가 낮아지는 단점이 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
직접 접지방식의 가장 큰 경제적 이점은 무엇인가요?
1선 지락 시 전위 상승이 낮아 기기의 절연 등급을 낮추는 단절연을 적용할 수 있어 건설비를 절감할 수 있습니다.
Q.
직접 접지방식에서 보호계전기의 동작은 어떤가요?
지락 전류가 매우 크기 때문에 보호계전기의 동작이 확실하고 신속하게 이루어집니다.
전기기사 필기 2010년 1회 39번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프