중성점접지방식
전기기사 필기 2010년 1회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
34. 송전 선로의 중성점을 접지하는 목적과 거리가 먼 것은?
선택지 분석
1
이상 전압 발생의 억제
오답 함정 분석
중성점 접지는 지락 고장 시 건전상의 전위 상승을 억제하여 이상 전압 발생을 방지하는 것이 주된 목적 중 하나입니다.
2
과도 안정도의 증진
오답 함정 분석
고장 전류를 신속히 차단할 수 있는 환경을 조성하여 계통의 과도 안정도를 유지하고 증진시키는 역할을 합니다.
송전 용량의 증가
정답 상세 해설
중성점 접지는 계통의 절연 보호와 보호 계전기의 신뢰성 확보를 위한 장치이며, 송전 용량의 증가와는 직접적인 상관관계가 없습니다.
•
Step 1: 중성점 접지의 근본적인 목적은 1선 지락 사고 시 발생하는 이상 전압을 억제하여 선로 및 기기의 절연을 보호하는 것입니다.
•
Step 2: 지락 전류의 크기를 조절하여 보호 계전기가 고장 지점을 신속하고 정확하게 차단할 수 있도록 함으로써 계통의 안정도를 높입니다.
•
Step 3: 송전 용량은 주로 송전 전압의 크기, 선로의 임피던스, 도체의 굵기 등에 의해 결정되는 요소입니다.
4
보호 계전기의 신속, 정확한 동작
오답 함정 분석
직접 접지 방식 등에서는 충분한 지락 전류를 확보하여 보호 계전기가 고장을 확실하게 검출하도록 돕습니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성점 접지를 하지 않으면 어떤 위험이 있나요?
지락 사고 발생 시 건전상의 전위가 이상 상승하여 기기의 절연이 파괴될 수 있으며, 보호 계전기가 고장을 감지하지 못해 사고가 확대될 수 있습니다.
Q.
송전 용량을 결정하는 주요 요인은 무엇인가요?
송전 용량은 송전 전압, 선로의 리액턴스, 송전 거리 및 전선의 허용 전류 등에 의해 결정됩니다.