발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2019년 2회 89번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
조상설비의 조상기(調相機) 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크용량()으로 옳은 것은?

선택지 분석

1
1000

오답 함정 분석

1,000 kVA는 조상기 보호 장치 시설 의무 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
2
1500

오답 함정 분석

1,500 kVA는 조상기 보호 장치 시설 의무 기준에 해당하지 않는 수치입니다.
3
10000

오답 함정 분석

10,000 kVA는 전력용 변압기의 자동 차단 장치 의무 시설 기준이며, 조상기의 기준과는 다릅니다.
15000

정답 상세 해설

조상기 내부 고장 시 보호 장치 설치 기준을 확인합니다.
전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면, 조상기 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 하는 기준 용량은 15,000 kVA 이상입니다.
따라서 문제에서 요구하는 뱅크용량은 15,000 kVA가 됩니다.

자주 묻는 질문

Q.
조상기 내부에 고장이 발생하면 어떤 조치를 취해야 하나요?
용량이 15,000 kVA 이상인 조상기는 내부 고장 시 전로로부터 자동적으로 차단하는 장치를 반드시 시설하여 사고 확산을 방지해야 합니다.
Q.
전력용 변압기의 보호 장치 기준과 조상기의 기준은 어떻게 다른가요?
변압기는 10,000 kVA 이상일 때 자동 차단 장치가 필수이지만, 조상기는 15,000 kVA 이상일 때 자동 차단 장치를 시설하도록 규정되어 있습니다.
전기기사 필기 2019년 2회 89번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프