개폐기

전기기사 필기 2009년 2회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
선로 고장 발생 시 타 보호기기와의 협조에 의해 고장 구간을 신속히 개방하는 자동구간 개폐기로서 고장 전류를 차단할 수 없어 차단 기능이 있는 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 하는 배전용 개폐기는?

선택지 분석

1
배전용 차단기

오답 함정 분석

배전용 차단기는 고장 전류를 스스로 차단할 수 있는 능력을 갖추고 있으므로 문제의 조건과 일치하지 않습니다.
2
부하 개폐기

오답 함정 분석

부하 개폐기는 정상적인 부하 전류는 개폐할 수 있으나 고장 전류 차단 능력이 없으며 자동 보호 협조를 위한 계수 기능이 없습니다.
3
컷아웃 스위치

오답 함정 분석

컷아웃 스위치는 내장된 퓨즈가 용단되면서 고장 전류를 직접 차단하는 장치이므로 문제의 설명과 상반됩니다.
섹셔널라이저

정답 상세 해설

Step 1: 섹셔널라이저(Sectionalizer)는 배전 선로에서 고장 구간을 자동으로 분리하는 구간 개폐기입니다.
Step 2: 이 기기는 고장 전류를 직접 차단하는 능력이 없으므로 반드시 리클로저(Recloser)나 차단기(CB)와 같은 후비보호장치와 직렬로 조합하여 사용해야 합니다.
Step 3: 후비보호장치가 고장 전류를 차단하여 선로가 무전압 상태가 되었을 때 미리 설정된 횟수만큼 고장 전류가 통과했음을 감지하고 선로를 개방하여 고장 구간을 격리합니다.

자주 묻는 질문

Q.
섹셔널라이저가 단독으로 설치될 수 없는 이유는 무엇인가요?
고장 전류를 스스로 차단할 수 있는 소호 능력이 없으므로 반드시 차단 능력이 있는 기기와 협조해야 하기 때문입니다.
Q.
섹셔널라이저의 주요 역할은 무엇인가요?
리클로저와 협조하여 고장 구간만을 선택적으로 분리함으로써 정전 범위를 최소화하는 역할을 합니다.