개폐기
전기기사 필기 2006년 2회 24번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
선로 고장발생시 타 보호기기와의 협조에 의해 고장 구간을 신속히 개방하는 자동구간 개폐기로서 고장 전류를 차단할 수 없어 차단 기능이 있는 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 하는 배전용 개폐기는?
선택지 분석
1
배전용 차단기
오답 함정 분석
배전용 차단기는 고장 전류를 스스로 차단할 수 있는 능력을 갖추고 있는 장치입니다.
2
부하 개폐기
오답 함정 분석
부하 개폐기는 정상 상태의 부하 전류는 개폐할 수 있으나 고장 전류 차단 및 자동 협조 분리 기능은 없습니다.
3
컷아웃 스위치
오답 함정 분석
컷아웃 스위치는 주로 변압기 보호를 위해 사용되며 퓨즈의 용단에 의해 회로를 개방합니다.
섹셔널라이저
정답 상세 해설
섹셔널라이저는 배전 선로 고장 시 리클로저와 같은 후비보호장치와 협조하여 고장 구간을 자동으로 분리하는 기기입니다.
•
Step 1: 섹셔널라이저는 스스로 고장 전류를 차단하는 소호 능력이 없으므로, 상위 보호장치가 고장 전류를 차단하여 선로가 무전압 상태가 되었을 때만 회로를 개방할 수 있습니다.
•
Step 2: 상위 리클로저의 동작 횟수를 카운트하여 설정된 횟수에 도달하면 영구 고장으로 판단하고 해당 구간을 선로에서 격리합니다.
•
Step 3: 따라서 반드시 차단 기능이 있는 리클로저나 차단기 등의 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 보호 협조가 가능합니다.
자주 묻는 질문
Q.
섹셔널라이저가 고장 전류를 직접 차단하지 못하는 이유는 무엇인가요?
섹셔널라이저는 아크를 소멸시키는 소호 장치가 없기 때문에, 반드시 상위 차단 장치가 선로를 무전압 상태로 만든 후에만 안전하게 개방할 수 있도록 설계되었습니다.
Q.
리클로저와 섹셔널라이저의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
리클로저는 고장 전류를 직접 차단하고 재투입하는 능력이 있지만, 섹셔널라이저는 차단 능력이 없어 고장 횟수만 카운트한 뒤 무전압 상태에서 구간을 분리한다는 점이 다릅니다.