개폐기
전기기사 필기 2019년 3회 23번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 개폐기류의 종류와 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
부하전류의 차단에 사용되지 않는 것은?
선택지 분석
DS
정답 상세 해설
단로기(DS)는 소호 장치가 없으므로 부하전류를 차단할 수 없으며, 오직 무부하 상태의 회로를 분리하는 용도로만 사용됩니다.
•
Step 1: 개폐 장치의 특성을 비교합니다. 차단기(CB)는 소호 능력이 있어 부하전류 및 사고전류를 차단할 수 있으나, 단로기(DS)는 소호 능력이 없습니다.
•
Step 2: 단로기의 조작 조건을 확인합니다. 단로기는 반드시 부하전류가 흐르지 않는 무부하 상태에서만 개폐 조작을 수행해야 합니다.
•
Step 3: 결론적으로 DS는 부하전류 차단 능력이 없으므로 정답에 해당합니다.
2
ACB
오답 함정 분석
ACB(기중차단기)는 대기 중에서 아크를 소호하는 장치를 갖추고 있어 부하전류를 안전하게 차단할 수 있습니다.
3
OCB
오답 함정 분석
OCB(유입차단기)는 절연유의 소호 작용을 이용하여 부하전류 및 고장전류를 차단하는 장치입니다.
4
VCB
오답 함정 분석
VCB(진공차단기)는 고진공 상태의 소호실에서 아크를 급격히 확산시켜 부하전류를 차단하는 성능이 우수한 장치입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단로기와 차단기의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
소호 장치의 유무입니다. 차단기는 소호 장치가 있어 부하전류를 차단할 수 있지만, 단로기는 소호 장치가 없어 무부하 상태에서만 조작이 가능합니다.
Q.
부하전류가 흐르는 중에 단로기를 열면 어떻게 되나요?
강력한 아크가 발생하여 기기가 파손되거나 작업자가 위험해질 수 있으므로 절대 금지됩니다.