전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2007년 1회 45번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
임피던스 전압강하가 인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
100을 50으로 잘못 나누거나 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
2
5
오답 함정 분석
퍼센트 임피던스 값 자체를 정격전류의 배수로 착각하여 도출된 오답입니다.
3
10
오답 함정 분석
100을 10으로 잘못 나누거나 계산 과정에서 오류가 발생하여 도출된 오답입니다.
20
정답 상세 해설
단락전류는 정격전류의 20배가 됩니다.
•
Step 1: 단락전류와 퍼센트 임피던스의 관계식 확인
단락전류 는 정격전류 과 퍼센트 임피던스 에 대해 의 관계를 가집니다.
•
Step 2: 주어진 값 대입 및 계산
문제에서 주어진 임피던스 전압강하 를 공식에 대입합니다.
•
Step 3: 결론 도출
계산 결과에 따라 단락전류는 정격전류의 20배가 됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
임피던스 전압강하와 퍼센트 임피던스는 같은 의미인가요?
네, 변압기에서 정격전류가 흐를 때 변압기 내부 임피던스에 의해 발생하는 전압강하를 정격전압에 대한 백분율로 나타낸 것이 퍼센트 임피던스()입니다.
Q.
단락전류를 구하는 공식은 어떻게 유도되나요?
퍼센트 임피던스 이고, 단락전류 입니다. 이 두 식을 연립하여 를 소거하면 이라는 공식을 얻을 수 있습니다.