특수변압기
전기기사 필기 2008년 2회 57번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
단상 유도 전압 조정기와 상 유도 전압 조정기의 비교 설명으로 옳지 않은 것은?
선택지 분석
1
모두 회전자와 고정자가 있으며, 한편에 차 권선을 다른 편에 차 권선을 둔다.
오답 함정 분석
유도 전압 조정기는 권선형 유도 전동기와 유사한 구조를 가지며 고정자와 회전자에 각각 권선이 배치되므로 옳은 설명입니다.
모두 입력전압과 이에 대응한 출력 전압 사이에 위상차가 있다.
정답 상세 해설
단상 유도 전압 조정기는 입력과 출력 사이에 위상차가 발생하지 않으므로, 모두 위상차가 있다는 설명은 틀린 설명입니다.
•
Step 1: 단상 유도 전압 조정기의 특성을 분석합니다. 단상 유도 전압 조정기는 교번 자계를 이용하며, 출력 전압의 크기만 변화시키고 입력 전압과의 위상차는 발생하지 않습니다.
•
Step 2: 3상 유도 전압 조정기의 특성을 분석합니다. 3상 유도 전압 조정기는 회전 자계를 이용하며, 회전자의 회전각에 따라 출력 전압의 위상이 변하게 됩니다.
•
Step 3: 두 기기를 비교하여 결론을 내립니다. 단상은 위상차가 없고 3상은 위상차가 존재하므로, 두 기기 모두 위상차가 있다는 진술은 옳지 않습니다.
3
단상 유도 전압조정기에는 단락 코일이 필요하나 상에서는 필요 없다.
오답 함정 분석
단상 유도 전압 조정기는 누설 리액턴스에 의한 전압 강하를 방지하기 위해 단락 코일이 필요하지만, 3상은 회전 자계를 사용하므로 필요하지 않아 옳은 설명입니다.
4
모두 회전자의 회전각에 따라 조정된다.
오답 함정 분석
두 기기 모두 회전자의 기계적 회전각을 조절하여 전압의 크기나 위상을 조정하는 원리를 가지므로 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
단상 유도 전압 조정기에서 위상차가 발생하지 않는 이유는 무엇인가요?
단상 유도 전압 조정기는 교번 자계를 사용하여 2차 권선에 유도되는 전압이 1차 전압과 동일한 축상에서 크기만 변하기 때문입니다.
Q.
3상 유도 전압 조정기에서 단락 코일이 필요 없는 이유는 무엇인가요?
3상 유도 전압 조정기는 회전 자계를 형성하므로, 단상과 달리 특정 위치에서 리액턴스가 과도하게 커지는 현상이 발생하지 않기 때문입니다.