변압기의 3상 결선
전기기사 필기 2017년 3회 60번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
60Hz, 1328/230V의 단상 변압기가 있다. 무부하 전류 이다. 지금 위와 똑같은 변압기 3대로 결선하여 1차에 2300V의 평형 전압을 걸고 2차를 무부하로 하면 회로를 순환하는 전류(실효치)는 약 몇 A인가?
선택지 분석
1
0.77
오답 함정 분석
1차측 3고조파 전류의 실효치(약 0.77A)를 권수비 적용 없이 2차측 순환 전류로 착각한 오답입니다.
2
1.10
오답 함정 분석
1차측 3고조파 전류의 최댓값(1.1A)을 실효치 변환 및 권수비 적용 없이 그대로 선택한 오답입니다.
4.48
정답 상세 해설
1차측 Y결선에서는 3고조파 전류가 흐를 수 없으므로, 2차측 결선에 권수비에 비례하는 3고조파 순환 전류가 흐르게 됩니다.
•
Step 1: 1차측 Y결선에서 선간전압이 2300V이므로 상전압은 가 되어 변압기 1차 정격전압과 일치합니다. Y결선에서는 3고조파 전류가 선으로 흐를 수 없으므로, 필요한 3고조파 여자 전류는 2차측 결선에서 순환 전류 형태로 공급되어야 합니다.
•
Step 2: 주어진 무부하 전류 식에서 3고조파 전류의 최댓값은 1.1A이므로, 1차측 기준 3고조파 전류의 실효치는 입니다.
•
Step 3: 변압기의 권수비 입니다. 따라서 2차측 회로를 순환하는 3고조파 전류(실효치)는 입니다. (가장 가까운 값인 4.48A가 정답이 됩니다.)
4
6.35
오답 함정 분석
2차측 3고조파 전류의 최댓값(약 6.35A)을 구하고 실효치로 변환하지 않은 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
왜 1차측 Y결선에서는 3고조파 전류가 흐르지 못하나요?
Y결선에서 중성점이 접지되지 않은 경우, 각 상의 3고조파 전류는 위상이 모두 같아 중성점에서 합산될 때 0이 되어야 하므로 선로를 통해 흐를 수 없습니다.
Q.
2차측 결선에서 순환 전류가 흐르는 이유는 무엇인가요?
1차측에서 공급하지 못한 3고조파 자화 전류를 보상하기 위해, 3고조파 자속이 2차측에 전압을 유도하고 이로 인해 폐회로인 결선 내부에 3고조파 순환 전류가 흐르게 됩니다.