변압기의 3상 결선

전기기사 필기 2017년 3회 60번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 4
Q문제
60Hz, 1328/230V의 단상 변압기가 있다. 무부하 전류 이다. 지금 위와 똑같은 변압기 3대로 결선하여 1차에 2300V의 평형 전압을 걸고 2차를 무부하로 하면 회로를 순환하는 전류(실효치)는 약 몇 A인가?

선택지 분석

1
0.77

오답 함정 분석

1차측 3고조파 전류의 실효치(약 0.77A)를 권수비 적용 없이 2차측 순환 전류로 착각한 오답입니다.
2
1.10

오답 함정 분석

1차측 3고조파 전류의 최댓값(1.1A)을 실효치 변환 및 권수비 적용 없이 그대로 선택한 오답입니다.
4.48

정답 상세 해설

1차측 Y결선에서는 3고조파 전류가 흐를 수 없으므로, 2차측 결선에 권수비에 비례하는 3고조파 순환 전류가 흐르게 됩니다.
Step 1: 1차측 Y결선에서 선간전압이 2300V이므로 상전압은 가 되어 변압기 1차 정격전압과 일치합니다. Y결선에서는 3고조파 전류가 선으로 흐를 수 없으므로, 필요한 3고조파 여자 전류는 2차측 결선에서 순환 전류 형태로 공급되어야 합니다.
Step 2: 주어진 무부하 전류 식에서 3고조파 전류의 최댓값은 1.1A이므로, 1차측 기준 3고조파 전류의 실효치는 입니다.
Step 3: 변압기의 권수비 입니다. 따라서 2차측 회로를 순환하는 3고조파 전류(실효치)는 입니다. (가장 가까운 값인 4.48A가 정답이 됩니다.)
4
6.35

오답 함정 분석

2차측 3고조파 전류의 최댓값(약 6.35A)을 구하고 실효치로 변환하지 않은 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
왜 1차측 Y결선에서는 3고조파 전류가 흐르지 못하나요?
Y결선에서 중성점이 접지되지 않은 경우, 각 상의 3고조파 전류는 위상이 모두 같아 중성점에서 합산될 때 0이 되어야 하므로 선로를 통해 흐를 수 없습니다.
Q.
2차측 결선에서 순환 전류가 흐르는 이유는 무엇인가요?
1차측에서 공급하지 못한 3고조파 자화 전류를 보상하기 위해, 3고조파 자속이 2차측에 전압을 유도하고 이로 인해 폐회로인 결선 내부에 3고조파 순환 전류가 흐르게 됩니다.
전기기사 필기 2017년 3회 60번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프