전로의 절연
전기기사 필기 2010년 2회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력은 최대 사용 전압의 ( ❶ )배의 직류전압 또는 1배의 교류전압을 충전부분과 대지사이에 연속하여 ( ❷ )분간 가하여 절연내력을 시험 하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다. ( ❶ ), ( ❷ ) 안에 알맞은 것은?
선택지 분석
1
① 1.2, ② 5
오답 함정 분석
직류전압 배수(1.5배)와 시험 시간(10분)이 모두 규정치보다 낮게 설정된 오답입니다.
2
① 1.2, ② 10
오답 함정 분석
시험 시간은 맞으나 직류전압 배수가 1.5배가 아닌 1.2배로 제시되어 틀린 설명입니다.
3
① 1.5, ② 5
오답 함정 분석
직류전압 배수는 맞으나 시험 시간이 10분이 아닌 5분으로 제시되어 틀린 설명입니다.
① 1.5, ② 10
정답 상세 해설
연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력 시험 기준에 따라 직류전압은 최대사용전압의 1.5배, 시험 시간은 10분간 적용합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 전로의 절연 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 연료전지 및 태양전지 모듈의 경우 충전부분과 대지 사이에 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압을 시험 전압으로 결정합니다.
•
Step 3: 결정된 시험 전압을 연속하여 10분간 가하였을 때 절연 파괴 없이 견뎌야 한다는 기준을 적용합니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험 시 직류와 교류 전압 중 무엇을 사용해야 하나요?
규정에 따라 최대사용전압의 1.5배인 직류전압 또는 1배인 교류전압 중 하나를 선택하여 시험할 수 있습니다.
Q.
시험 전압을 가하는 대상 부위는 어디인가요?
전압이 흐르는 충전부분과 대지 사이에 시험 전압을 인가하여 절연 상태를 확인합니다.
Q.
시험 시간 10분은 반드시 연속적이어야 하나요?
네, 규정상 시험 전압을 연속하여 10분간 가하여 견디는 성능을 확인해야 합니다.