전선로(저압)
전기기사 필기 2008년 1회 84번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사람이 상시 통행하는 터널안의 교류 220[V]의 배선을 애자 사용공사에 의하여 시설 할 경우 전선은 노면상 몇 [m] 이상의 높이로 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.0m
오답 함정 분석
2.0m는 일반적인 옥내 배선의 최소 높이 규정 등과 혼동할 수 있으나, 터널 내 보행자 안전을 위한 기준에는 미달합니다.
2.5m
정답 상세 해설
터널 내 저압 배선의 시설 기준을 적용합니다. 사람이 상시 통행하는 터널 안에 저압 배선을 애자공사로 시설하는 경우, 전선의 높이는 노면상 2.5m 이상으로 유지해야 합니다.
•
Step 1: 사용 전압 및 장소 확인. 사용 전압은 교류 220V(저압)이며, 장소는 사람이 상시 통행하는 터널 안입니다.
•
Step 2: 공사 방법 확인. 애자 사용공사를 적용하여 배선하는 상황입니다.
•
Step 3: 법적 이격 거리 적용. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 저압 터널 내 배선의 높이 기준인 2.5m를 도출합니다.
3
3.0m
오답 함정 분석
3.0m는 고압 터널 내 배선의 높이 기준이며, 본 문제의 저압(220V) 기준과는 차이가 있습니다.
4
3.5m
오답 함정 분석
3.5m는 가공전선의 도로 횡단 등 더 높은 안전 거리가 필요한 경우에 해당하며, 터널 내 보행로 기준과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
터널 안 배선에서 전압에 따라 높이 기준이 달라지나요?
네, 그렇습니다. 저압의 경우 노면상 2.5m 이상이지만, 고압의 경우에는 노면상 3m 이상의 높이를 유지해야 합니다.
Q.
애자 사용공사 외에 다른 공사 방법도 가능한가요?
터널 내 배선은 애자 사용공사 외에도 금속관 공사, 합성수지관 공사, 케이블 공사 등이 가능하며 각 공사별로 세부 시설 기준이 존재합니다.
Q.
사람이 통행하지 않는 터널의 경우는 어떻게 되나요?
사람이 상시 통행하지 않는 철도나 전차용 터널 등은 별도의 시설 기준을 적용받으며, 본 문항은 보행자 통행 터널에 국한된 기준을 묻고 있습니다.