전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2007년 3회 85번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
다음 중 고압 보안공사에 사용되는 전선의 기준으로 옳은 것은?

선택지 분석

케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01[kN]이상의 것 또는 지름 5[㎜] 이상의 경동선일 것

정답 상세 해설

고압 보안공사 시 전선의 기계적 강도 기준을 적용합니다. 고압 가공 전선로의 보안공사는 일반적인 경우보다 강화된 기준을 따릅니다.
Step 1: 전선의 종류에 따른 예외 사항 확인. 케이블을 사용하는 경우에는 해당 강도 규정의 적용을 받지 않습니다.
Step 2: 인장강도 및 지름 기준 확인. 케이블 이외의 전선을 사용할 때는 인장강도 8.01 kN 이상이어야 하며, 경동선을 사용하는 경우에는 지름 5 mm 이상이어야 합니다.
Step 3: 법령 부합 여부 판단. 제시된 선지는 전기설비기술기준의 고압 보안공사 전선 규정과 정확히 일치합니다.
2
케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01[kN]이상의 것 또는 지름 4[㎜] 이상의 경동선일 것

오답 함정 분석

경동선의 지름 기준인 5 mm를 4 mm로 낮게 설정하여 오답으로 유도하였습니다.
3
케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.71[kN]이상의 것 또는 지름 5[㎜] 이상의 경동선일 것

오답 함정 분석

인장강도 기준인 8.01 kN을 8.71 kN으로 잘못 제시하였습니다.
4
케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.71[kN]이상의 것 또는 지름 4[㎜] 이상의 경동선 일 것

오답 함정 분석

인장강도 기준(8.01 kN)과 경동선 지름 기준(5 mm)을 모두 잘못된 수치로 제시하였습니다.

자주 묻는 질문

Q.
고압 보안공사는 어떤 경우에 시행하나요?
고압 가공 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하여 시설되는 경우, 안전을 위해 일반적인 공사보다 강화된 규격으로 시공하는 것을 의미합니다.
Q.
경동선 대신 다른 전선을 사용할 수 있나요?
인장강도가 8.01 kN 이상인 전선이라면 사용이 가능하며, 케이블을 사용하는 경우에는 별도의 강도 규정을 적용받지 않습니다.
Q.
저압 보안공사와는 어떤 차이가 있나요?
저압 보안공사는 인장강도 4.0 kN 이상 또는 지름 4 mm(경동선 기준) 이상의 전선을 사용하므로, 고압 보안공사의 기준이 더 엄격합니다.