전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2004년 3회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지기가 생겼을 때에 2초이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 22.9kV 가공전선로를 상부 조영재의 위쪽에서 접근상태로 시설하는 경우, 가공전선과 건조물과의 최소 이격거리는 몇 m 인가? (단, 전선으로는 나전선을 사용한다고 한다.)
선택지 분석
1
1.2
오답 함정 분석
1.2m는 저압 가공전선과 건조물의 이격거리 기준 중 하나이나, 본 문제의 22.9kV 특고압 기준에는 해당하지 않습니다.
2
2
오답 함정 분석
2m는 특정 조건에서의 이격거리이나, 22.9kV 나전선 상부 접근 시의 기준인 3m보다 작으므로 오답입니다.
3
2.5
오답 함정 분석
2.5m는 22.9kV 가공전선으로 절연전선을 사용하는 경우의 상부 이격거리 기준입니다. 본 문제는 나전선을 조건으로 하므로 오답입니다.
3
정답 상세 해설
22.9kV 특고압 가공전선(나전선)이 건조물의 상부 조영재 위쪽으로 접근하는 경우, 최소 이격거리는 3m입니다.
•
Step 1: 전압 및 접지 방식 확인. 문제에서 제시된 전압은 22.9kV이며, 중성선 다중접지 방식이고 2초 이내 자동 차단 장치가 설치된 전로입니다.
•
Step 2: 전선의 종류 및 접근 위치 확인. 전선은 나전선을 사용하며, 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근하는 상태입니다.
•
Step 3: 법규 기준 적용. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 22.9kV 특고압 가공전선이 건조물 상부 조영재 위쪽으로 접근할 때, 절연전선은 2.5m 이상, 나전선은 3.0m 이상의 이격거리를 유지해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
22.9kV 가공전선이 절연전선일 경우에는 이격거리가 어떻게 되나요?
절연전선을 사용하는 경우에는 최소 이격거리가 2.5m로 완화됩니다.
Q.
상부 조영재의 옆쪽이나 아래쪽으로 접근할 때는 기준이 다른가요?
네, 옆쪽이나 아래쪽으로 접근할 경우 나전선은 1.5m, 절연전선은 1.0m 이상의 이격거리를 유지해야 합니다.