전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2004년 3회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
사용전압이 154000V의 특별고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 지표위 몇 m 이상에 시설하여야 하는가?

선택지 분석

1
7

오답 함정 분석

단수 계산을 적용하지 않은 임의의 오답 수치입니다.
2
8

오답 함정 분석

35kV 이하 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때 특고압 절연전선을 사용하는 경우의 기준 높이입니다.
3
9.44

오답 함정 분석

기본 높이를 10m가 아닌 8m로 잘못 적용하여 계산한 오답입니다.
11.44

정답 상세 해설

시가지에 시설하는 35kV 초과 특고압 가공전선로의 지표상 높이는 '10m + (단수 × 0.12m)'로 계산합니다.
Step 1: 단수 계산 단수 = (사용전압 - 기준전압) / 10kV 단수 = (154 - 35) / 10 = 11.9 소수점 이하는 절상하므로 12단이 됩니다.
Step 2: 지표상 높이 계산 높이 = 10 + (12 × 0.12) 높이 = 10 + 1.44 = 11.44m
따라서 154kV 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 지표상 높이는 11.44m 이상이어야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 결과에서 소수점 이하가 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 적용합니다.
Q.
시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 기본 높이는 얼마인가요?
35kV 이하인 경우 기본적으로 10m입니다. 단, 특고압 절연전선을 사용하는 경우에는 8m로 감면될 수 있습니다.
전기기사 필기 2004년 3회 92번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프