발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2007년 3회 81번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
변전소에서 154[kV], 용량 2100[kVA] 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 시설하는 울타리는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리의 합계를 몇 [m]이상으로 하여야 하는가?
선택지 분석
1
5
오답 함정 분석
5[m]는 사용전압이 35[kV] 이하인 경우에 적용되는 기준입니다.
2
5.5
오답 함정 분석
5.5[m]는 관련 규정에 존재하지 않는 임의의 수치입니다.
6
정답 상세 해설
사용전압이 154[kV]인 경우, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6[m] 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 주어진 전압을 확인합니다. 문제에서 변압기의 사용전압은 154[kV]입니다.
•
Step 2: 관련 규정을 적용합니다. KEC 규정에 따르면 35[kV] 초과 160[kV] 이하의 특고압 기계기구를 옥외에 시설할 때, 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6[m] 이상으로 규정되어 있습니다.
•
Step 3: 결론을 도출합니다. 154[kV]는 160[kV] 이하의 범위에 속하므로, 요구되는 거리의 합계는 6[m] 이상입니다.
4
6.5
오답 함정 분석
160[kV]를 초과하는 전압에서 단수 계산을 통해 도출될 수 있는 수치이나, 154[kV]에는 해당하지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
사용전압이 160[kV]를 초과하는 경우에는 어떻게 계산하나요?
160[kV]를 초과하는 경우에는 기본 6[m]에 160[kV]를 초과하는 10[kV] 단수마다 0.12[m]를 가산하여 계산합니다.
Q.
울타리의 높이 자체에 대한 최소 기준도 있나요?
네, 울타리나 담의 높이는 기본적으로 2[m] 이상으로 시설해야 합니다.