보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2007년 2회 27번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

선택지 분석

1
전류차동 보호방식

오답 함정 분석

전류차동 방식은 모선에 유입되는 전류와 유출되는 전류의 벡터 합을 이용하는 가장 대표적인 모선 보호 방식입니다.
2
방향거리 계전방식

오답 함정 분석

방향거리 방식은 거리 계전기의 방향성을 이용하여 모선 내부 고장인지 외부 고장인지를 판별하는 방식입니다.
3
위상 비교방식

오답 함정 분석

위상 비교방식은 각 회선 전류의 위상을 비교하여 모선 내부 고장 여부를 판별하는 방식입니다.
선택접지 계전방식

정답 상세 해설

선택접지 계전방식은 모선 보호가 아닌 다회선 배전선로의 지락 사고 회선 선택을 위해 사용됩니다.
Step 1: 모선 보호 계전방식의 정의를 확인합니다. 모선 보호는 변전소의 핵심인 모선에서 발생하는 고장을 신속하게 제거하여 계통의 파급 사고를 방지하는 방식입니다.
Step 2: 주요 모선 보호 방식을 분류합니다. 대표적으로 전류차동 방식, 전압차동 방식, 위상비교 방식, 방향비교 방식(방향거리 방식 포함) 등이 있습니다.
Step 3: 선택접지 계전방식의 용도를 분석합니다. 선택접지 계전방식(SGR)은 비접지 계통의 병행 2회선 송전선로에서 지락 사고가 발생했을 때 사고 회선만을 선택하여 차단하기 위한 방식이므로 모선 보호 방식과는 거리가 멉니다.

자주 묻는 질문

Q.
모선 보호 계전방식이 왜 중요한가요?
모선은 전력 계통의 집중점이므로 고장 발생 시 신속하게 분리하지 않으면 광범위한 정전이나 계통 붕괴로 이어질 수 있기 때문입니다.
Q.
선택접지 계전방식은 주로 어디에 사용되나요?
주로 비접지 계통의 다회선 배전선로에서 지락 사고가 발생한 회선을 선택적으로 차단하는 데 사용됩니다.