전로의 절연
전기기사 필기 2007년 1회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
최대 사용전압이 인 3상 4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 인가?
선택지 분석
21068
정답 상세 해설
최대 사용전압이 7,000V를 초과하고 25,000V 이하인 중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 0.92배입니다.
•
Step 1: 적용할 시험전압 배수 확인
주어진 전로의 최대 사용전압은 22,900V이므로, 7,000V 초과 25,000V 이하인 중성선 다중접지식 전로에 해당하여 0.92배를 적용합니다.
•
Step 2: 시험전압 계산
시험전압 = 입니다.
2
25229
오답 함정 분석
최대 사용전압에 1.1배 등 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.
3
28752
오답 함정 분석
최대 사용전압에 1.25배 등 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.
4
32510
오답 함정 분석
중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수(0.92배)를 알지 못하고 임의의 값을 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 어떻게 되나요?
최대 사용전압이 7,000V를 초과하고 25,000V 이하인 중성선 다중접지식 전로의 경우, 최대 사용전압의 0.92배를 시험전압으로 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떤 방식으로 진행하나요?
규정된 시험전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 절연 성능을 확인합니다.