이상전압과 방호

전기기사 필기 2007년 1회 29번

과목 / 챕터전력공학 / 계통보호방식 및 설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?

선택지 분석

1
직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여

오답 함정 분석

이는 가공지선(Overhead Ground Wire)의 주된 설치 목적에 해당합니다.
2
철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여

오답 함정 분석

매설지선은 전기적 특성 개선을 위한 설비이며 토목 구조적 보강과는 무관합니다.
3
현수애자 1연의 전압분당을 균일화하기 위하여

오답 함정 분석

전압 분담 균일화는 초호구(Arcing Horn)나 초호환(Arcing Ring)의 역할입니다.
철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여

정답 상세 해설

매설지선은 철탑의 탑각 접지저항을 낮추어 역섬락을 방지하는 것이 주된 목적입니다.
Step 1: 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 치면 철탑의 전위가 급격히 상승하게 됩니다.
Step 2: 이때 철탑의 접지저항이 높으면 철탑의 전위가 애자련의 절연 내력을 초과하여 철탑에서 전선 쪽으로 방전이 일어나는 역섬락(Back Flashover)이 발생합니다.
Step 3: 철탑 하부 지중에 매설지선을 설치하여 접지저항을 낮추면 철탑의 전위 상승이 억제되어 역섬락 사고를 효과적으로 예방할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
매설지선과 가공지선은 어떻게 다른가요?
가공지선은 전선로 상단에 설치되어 직격뢰를 직접 받는 역할을 하며, 매설지선은 지중에 매설되어 철탑의 접지저항을 낮추는 역할을 합니다.
Q.
역섬락이 발생하면 어떤 문제가 생기나요?
역섬락은 송전선로의 지락 사고로 이어져 계통의 절연 파괴 및 정전 사고의 원인이 됩니다.