정류회로의 특성
전기기사 필기 2006년 3회 53번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 전력변환기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
상전압 200V인 3상 반파정류회로에 SCR을 사용하여 위상제어를 할 때 제어각이 이면 직류 출력 전압은 약 몇 V 인가?
선택지 분석
117
정답 상세 해설
3상 반파 정류회로에서 위상 제어각이 주어졌을 때의 직류 출력 전압은 공식을 사용하여 계산합니다.
•
Step 1: 3상 반파 정류회로의 직류 출력 전압 공식 확인
- (단, 는 상전압, 는 제어각)
•
Step 2: 주어진 값 대입 및 계산
- 상전압 , 제어각
-
2
187
오답 함정 분석
제어각을 고려하지 않거나 잘못된 정류 회로 공식을 적용하여 도출된 오답입니다.
3
216
오답 함정 분석
3상 전파 정류회로 등 다른 방식의 공식을 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
4
234
오답 함정 분석
위상 제어각을 고려하지 않고 일 때의 직류 출력 전압()을 계산한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
3상 전파 정류회로일 경우 직류 출력 전압 공식은 어떻게 되나요?
3상 전파 정류회로의 경우 직류 출력 전압은 상전압 기준으로 , 선간전압 기준으로는 로 계산합니다.
Q.
제어각 가 커지면 직류 출력 전압은 어떻게 되나요?
제어각 가 커질수록 값이 작아지므로 직류 출력 전압은 감소하게 됩니다.