변전방식 및 변전설비

전기기사 필기 2006년 3회 38번

과목 / 챕터전력공학 / 발·변전 일반
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변압기의 내부 고장시 동작하는 것으로서 단락 고장의 검출 등에 사용되는 계전기는?

선택지 분석

1
부족전압계전기

오답 함정 분석

부족전압계전기는 전압이 일정 값 이하로 떨어졌을 때 동작하는 계전기로, 변압기 내부 고장 검출과는 직접적인 관련이 없습니다.
비율차동계전기

정답 상세 해설

비율차동계전기는 변압기 내부 고장 보호를 위한 대표적인 계전기입니다.
Step 1: 변압기 1차측과 2차측에 설치된 변류기(CT)의 전류 차이를 감시합니다.
Step 2: 정상 상태에서는 유입 전류와 유출 전류의 차이가 거의 없으나, 내부 고장(단락 등) 발생 시 전류 차가 커지게 됩니다.
Step 3: 이 전류 차가 일정 비율 이상이 되면 계전기가 동작하여 차단기에 신호를 보냅니다.
3
재폐로계전기

오답 함정 분석

재폐로계전기는 송전선로 고장 시 차단기가 동작한 후 자동으로 다시 투입하여 계통을 복구하는 용도로 사용됩니다.
4
선택계전기

오답 함정 분석

선택계전기는 병렬 회로에서 고장 회로만을 선택하여 차단하기 위해 사용되는 계전기입니다.

자주 묻는 질문

Q.
비율차동계전기가 변압기 보호에 주로 사용되는 이유는 무엇인가요?
변압기 내부에서 발생하는 층간 단락이나 권선 지락 등의 사고를 신속하고 정확하게 검출할 수 있기 때문입니다.
Q.
비율차동계전기 외에 변압기 내부 고장을 보호하는 장치는 무엇이 있나요?
기계적 보호 장치인 부흐홀츠 계전기, 충격압력 계전기 등이 함께 사용됩니다.