일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시공되어 있었다. 잘못 시공된 것은?

선택지 분석

1
욕실의 전등으로 방습 형광등이 시설되어 있다.

오답 함정 분석

욕실과 같이 습기가 많은 장소에는 부식 및 절연 저하를 방지하기 위해 방습형 등기구를 사용하는 것이 올바른 시공입니다.
2
단상 3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어 있었다.

오답 함정 분석

단상 3선식의 중성선은 단선 시 전압 불평형으로 인한 기기 소손 위험이 있어 퓨즈를 설치하지 않고 동판(직결선)으로 연결해야 합니다.
합성수지관공사의 관의 지지점간의 거리가 로 되어 있었다.

정답 상세 해설

합성수지관공사의 지지점 간격 규정을 확인합니다. 합성수지관을 조영재의 면을 따라 시설하는 경우, 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 하여야 합니다.
문제에서 제시된 시공 상태를 분석합니다. 제시된 지지점 간의 거리는 2m로, 이는 법적 기준치인 1.5m를 초과한 상태입니다.
결론적으로 지지점 간격이 규정보다 넓게 시공되었으므로 잘못된 시공에 해당합니다.
4
금속관공사로 시공하였고 IV전선을 사용하였다.

오답 함정 분석

금속관공사에는 일반적으로 600V 비닐 절연전선(IV 전선)을 사용하는 것이 적절하며, 이는 표준적인 시공 방법입니다.

자주 묻는 질문

Q.
합성수지관공사에서 지지점 간의 거리는 왜 1.5m 이하인가요?
합성수지관은 금속관에 비해 기계적 강도가 약하고 열에 의한 변형 가능성이 크기 때문에, 관의 처짐을 방지하고 안정성을 확보하기 위해 지지점 간격을 1.5m 이하로 엄격히 제한합니다.
Q.
금속관공사에서의 지지점 간격은 합성수지관과 다른가요?
네, 다릅니다. 금속관공사의 경우 관 자체의 강도가 높기 때문에 지지점 간의 거리를 2m 이하로 시설할 수 있어 합성수지관보다 간격이 넓습니다.
Q.
단상 3선식에서 중성선에 퓨즈를 설치하면 안 되는 이유는 무엇인가요?
중성선의 퓨즈가 끊어지면 부하 불평형에 의해 한쪽 상의 전압이 이상 상승하여 가전제품 등이 소손될 수 있기 때문에 반드시 동판 등으로 직결해야 합니다.