배선 및 조명설비

전기기사 필기 2020년 3회 82번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 저압전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
옥내에 시설하는 저압전선에 나전선을 사용할 수 있는 경우는?

선택지 분석

버스덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

정답 상세 해설

버스덕트 공사는 구조적으로 절연 지지물에 의해 나전선이 안전하게 고정되므로 옥내 시설이 허용됩니다.
Step 1: 옥내 저압 배선의 기본 원칙을 파악합니다. 저압 옥내배선은 감전 및 단락 사고 방지를 위해 절연전선을 사용하는 것이 원칙입니다.
Step 2: 예외적으로 나전선 사용이 허용되는 시공 방법을 확인합니다. 한국전기설비규정(KEC)에 따라 버스덕트 공사, 라이팅덕트 공사, 애자공사(전개된 장소), 접촉전선 등은 나전선 사용이 가능합니다.
Step 3: 제시된 보기 중 버스덕트 공사가 이 예외 규정에 해당함을 확인하여 정답으로 선정합니다.
2
금속덕트 공사에 의하여 시설하는 경우

오답 함정 분석

금속덕트 공사는 절연전선 사용을 전제로 하며 나전선 사용은 허용되지 않습니다.
3
합성수지관 공사에 의하여 시설하는 경우

오답 함정 분석

합성수지관 공사는 관 내부에 절연전선을 인입하여 시공해야 하므로 나전선을 사용할 수 없습니다.
4
후강전선관 공사에 의하여 시설하는 경우

오답 함정 분석

금속관(후강전선관) 공사는 전선의 절연 성능 유지를 위해 반드시 절연전선을 사용해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q.
옥내 저압 배선에서 나전선 사용이 엄격히 제한되는 이유는 무엇인가요?
나전선은 피복이 없어 노출 시 감전 사고나 이물질 접촉에 의한 단락 및 화재 위험이 매우 크기 때문입니다.
Q.
버스덕트 외에 나전선 사용이 가능한 대표적인 경우는 무엇인가요?
라이팅덕트 공사, 전개된 장소에서의 애자공사, 크레인 등의 접촉전선, 전기용광로용 전선 등이 있습니다.