특수설비(저압)
전기기사 필기 2006년 1회 100번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
풀용 수중조명등에 사용되는 절연변압기의 2차측 전로의 사용전압이 몇 를 넘는 경우에 그 전로에 지기가 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 하는가?
선택지 분석
30
정답 상세 해설
풀용 수중조명등의 시설 기준에 따라 절연변압기 2차측 전로의 사용전압이 30V를 초과하는 경우 지락차단장치를 의무적으로 설치해야 합니다.
•
Step 1: 한국전기설비규정(KEC)의 특수시설 규정 중 풀용 수중조명등에 관한 조항을 검토합니다.
•
Step 2: 해당 규정은 인체 유입 전류에 의한 감전 사고를 방지하기 위해 절연변압기 2차측 전압이 30V를 넘을 때 자동 차단 장치를 요구하고 있습니다.
•
Step 3: 따라서 기준이 되는 전압은 30V가 됩니다.
2
60
오답 함정 분석
60V는 저압 직류 전로의 안전 전압 기준 등에서 언급되는 수치이나, 수중조명등의 지락차단기 설치 기준과는 관련이 없습니다.
3
150
오답 함정 분석
150V는 대지전압의 제한치로 자주 등장하는 수치이나, 수중조명등의 특수 시설 기준 전압과는 무관합니다.
4
300
오답 함정 분석
300V는 저압 옥내배선의 대지전압 제한 규정 등에 해당하며, 수중조명등의 지락 보호 기준보다 훨씬 높은 전압입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연변압기 2차측 전압이 30V 이하일 때는 어떤 보호 조치를 하나요?
30V 이하인 경우에는 금속제 외함에 접지공사를 하거나, 1차측과 2차측 사이에 금속제 혼촉 방지판을 설치하여 안전을 확보합니다.
Q.
수중조명등에 사용하는 절연변압기의 2차측 배선은 어떻게 해야 하나요?
2차측 배선은 금속관 공사 또는 합성수지관 공사에 의하여 시설하며, 이동 전선의 경우 캡타이어 케이블을 사용해야 합니다.