배선 및 조명설비
전기기사 필기 2013년 1회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 저압전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
93. 440[V]의 저압 배선을 사람의 접촉 우려가 없는 경우에 금속관 공사를 하였을 때 금속관에는 어떤 접지 공사를 해야 하는가?
선택지 분석
1
제1종
오답 함정 분석
제1종 접지공사는 고압 또는 특고압 기계기구의 외함 등에 적용되는 규정입니다.
2
제2종
오답 함정 분석
제2종 접지공사는 변압기의 저압측 중성점 또는 한 단자에 적용되는 규정입니다.
제3종
정답 상세 해설
400V를 초과하는 저압용 기계기구의 외함에는 원칙적으로 특별 제3종 접지공사를 시행해야 하나, 사람의 접촉 우려가 없는 경우 제3종으로 완화됩니다.
•
Step 1: 전압 조건 확인. 사용 전압이 440V이므로 400V를 초과하는 저압 전로에 해당합니다.
•
Step 2: 설치 환경 확인. 문제에서 '사람의 접촉 우려가 없는 경우'라는 특수 조건이 명시되었습니다.
•
Step 3: 규정 적용. 전기설비기술기준에 따라 400V 초과 저압 기구라도 사람의 접촉 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사를 할 수 있습니다.
4
특별 제3종
오답 함정 분석
400V 초과 시 원칙적으로는 특별 제3종이나, 사람의 접촉 우려가 없는 경우 제3종으로 완화되므로 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
400V가 넘는데 왜 특별 제3종이 아닌가요?
사람의 접촉 우려가 없는 경우에는 접지 저항 기준이 완화되어 제3종 접지공사를 적용할 수 있기 때문입니다.
Q.
금속관 공사에서 접지 공사를 생략할 수 있는 조건은 무엇인가요?
관의 길이가 4m 이하이거나, 대지전압이 150V 이하인 경우로서 관의 길이가 8m 이하인 건조한 장소 등 특정 조건에서는 생략이 가능합니다.